【关键词】热电联产燃煤电厂凝结水;
冬季供暖的应用

0.概述

长江中下游地区、滨河、“两湖一江”运煤铁路通道上所建电厂,简称滨河路口电厂。夏季炎热、冬季湿冷,属我国夏热冬冷地区,该地区属于我国采暖过渡区或采暖过渡区边缘,一般不做集中供暖。但考虑到冬冷夏热季节性气候特点和热电联产电厂对外供热的特点,为满足电厂工艺性设计要求和改善电厂工作人员的生产和工作环境,对经常有人工作或停留的建筑物或房间、需设工艺性空调的房间将设置冬季供暖装置, 全厂冬季热负荷约1450kW。

热电联产燃煤电站对外输送大量蒸汽,回收大量凝结水,通常在100t以上。厂外热网凝结水温度约为80℃,对于电厂工艺系统是废热,需要通过热交换装置将其降温至60℃左右,送至化水车间处理,作为锅炉补给水使用,这一部分热量要通过换热设备排入大气,白白损失掉。但是,80℃的凝结水可以作为高品质冬季供暖的热源,将本来要排放的废热送至房间供暖,不但可以增加电厂热效率,而且节省了冬季供暖的一次能源消耗。

1.厂外热网厂外热网凝结水冬季废热利用

滨河电厂全厂冬季热负荷为1450kW,考虑5%的设计富裕度和5%的热水管路系统热量损失,故冬季设计总供热负荷取值为1600kW。根据GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》供回水温差不小于20℃,供回水设计温度为80/60℃,设计流量为68t/h,配2台KQW125/320-15/4热水循环水泵(一运一备),每台流量G=70t/h,扬程H=34m,N=15kW。

为了减小供暖系统与厂外热网凝结水系统相互之间的影响,供暖系统配1个7m3/h的不锈钢水箱。引一路厂外热网凝结水先进入不锈钢水箱,由水泵将热水输送至各建筑末端设备。在散热器中放热后,与厂外热网凝结水主管混合后,进入换热设备降温,再输送到化水车间处理。冬季厂外热网凝结水冬季供暖系统图详见图1.1。

2.常规冬季供暖方案

火力发电厂中,汽水换热机组是冬季较常规的供暖热源,由汽机专业提供表压0.6MPa饱和蒸汽,通过汽水换热,生产80/60℃低温热水,由热水循环水泵输送至各建筑物散热器使用。汽水换热机组冬季供暖系统图见图3.1。

滨河电厂全厂冬季设计总供热负荷取值为1600kW。换热设备采用一台整体式汽-水热交换机组,设计温度80/60℃,换热量为1600kW,配备2台70%容量的双纹管汽-水换热器,单台热交换器加热量 Q=1120kW,配2台KQW125/320-15/4热水循环水泵(一运一备),每台流量G=70t/h,扬程H=34m,N=15kW。

冬季集中空调热水加热系统用蒸汽来自机务专业提供的0.6MPa饱和蒸汽,全厂冬季空调总用汽量约2.4t/h。

整体式热交换机组耗用蒸汽产生的凝结水,水温不大于70℃,冬季可作空调热水系统补水,多余部分经水质检验合格后由凝结水泵送至机务专业排汽装置。

空调热水系统整体式热交换机组配1个V=1m3凝结水箱,2台凝结水泵(一运一备),流量:12.5t/h,扬程:32m,N=4kW。

采暖热水系统补水量为1.4m3/h,系统投运前及系统检修后补充水采用自来水,系统正常投运过程中的补水则采用采暖热水系统汽水热交换机组产生的蒸汽凝结水。系统定压采用自动补水定压装置,配补水箱容积1m3,配2台水泵(一运一备),流量:12.5t/h,扬程:50m,N=5.5kW。

3.方案经济比较

由于两种冬季供暖方案的管路系统及散热器都是相同的,所以只需要对比冬季供暖热源设备初投资及年运行费用,对比见表4.2。

其中冬季空调全热负荷估算如下:

4.结论

(1)从供暖效果看,两种方案均能满足冬季供暖的需求。

(2)从初投资来看,方案一比方案二节省45万。

(3)从运行费用来看,方案一冬季仅有热水泵运行,比方案一节省51.3万。

(4)从年费用来看,方案二比方案一节省55.8万。

设备季度总结范文第3篇

【关键词】 吸收式制冷 加热炉 蒸汽利用 节能减排

1 钢铁冶金企业富余蒸汽的产生与利用现状

钢铁冶金企业的轧钢生产线,加热炉冷却系统一般采用汽化冷却方式。水在冷却管内被加热到沸点,呈汽水混合物进入汽包,在汽包中使蒸汽和水分离。分离出来的水又重新回到冷却系统中循环使用,而蒸汽从汽包中引出并入厂区蒸汽管线。[1]由于加热炉连续工作,因此蒸汽也是持续产生的。蒸汽除少部分供工艺用户点使用外,主要供冬季采暖使用。因此夏季蒸汽富余量大。富余蒸汽被直接排放,造成能源和水资源的双重浪费。即使在冬季,蒸汽被用于采暖系统,部分热量被有效利用,但是采用蒸汽作为采暖热媒,采暖系统卫生条件差,并且采暖系统的跑、冒、滴、漏现象严重。同时,企业内采暖点分散,每个采暖点耗热量不大,蒸汽凝结水产生量小,因此对采暖系统产生的凝结水回收困难。凝结水基本都是直接排放至下水井,不做回收处理。

2 吸收式制冷技术基本原理及其对蒸汽的回收利用

吸收式制冷机主要有两种:氨吸收式制冷机和溴化锂吸收式制冷机。由于氨具有一定毒性,因此溴化锂吸收式制冷机安全性更高。溴化锂吸收式制冷机是利用不同温度下溴化锂水溶液对水蒸气的吸收与释放来实现制冷的。以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,利用水在高真空下蒸发吸热达到制冷的目的。[2]吸收式制冷机除水泵以外没有其他耗电设备,设备本体以工业废热为动力,因此,相对于同等容量的离心式制冷机来说,耗电量降低90%左右。当蒸汽压力在0.12MPa以上时,就可以作为溴化锂吸收式制冷机的工作热源。

3 工程实例

河北某钢铁冶金企业拟建设1780热轧带钢生产线一条。为降低生产能耗,决定在工程建设中引入吸收式制冷技术对富余蒸汽进行回收利用。

3.1 工程概况

新建1780热轧带钢生产线一条,配套建设步进梁式加热炉两座。预计每座加热炉产生蒸汽8吨/小时,压力在0.6MPa以上。轧线主电气室与轧钢主厂房贴建,为整条轧钢生产线最大单体建筑。主电气室地上共三层,其中一、二层为电气设备用房,三层为会议办公用房。总建筑面积约6500m2。电气设备发热量总计约1200kW。经负荷计算,主电气室夏季空调冷负荷总计约2000kW。

3.2 常规设计方案

由于电气设备用房严禁水管穿越,因此电气设备用房采用大功率风冷电热分体空调。夏季由分体空调为电气设备用房提供冷量,冬季由于电气设备散热量巨大,仍需部分分体空调提供冷量。如遇设备检修停机室温下降,则用空调电加热功能补充热量。会议办公用房则采用风冷热泵型分体空调用于夏季制冷。冬季将厂区蒸汽减压至0.2MPa后,输送至铸铁散热器用于采暖。如按常规设计方案,空调系统设备选型结果如表1:

由上表可以看出,按常规分体空调设计方案,主电室空调系统制冷总电功率约1300kW。由于空调冷负荷中电气设备发热量所占比重非常大,因此空调系统几乎全年运行,对于电力的消耗非常巨大。

3.3 采用溴化锂吸收式制冷机加汽水换热器设计方案

设冷冻水机房一处,机房内设溴化锂吸收式制冷机及汽水换热器等设备。将厂区蒸汽引入机房。夏季蒸汽全部供溴化锂吸收式制冷机使用,并由其产生7/14℃冷冻水。另设空调机房2处,放置多台组合式空调机组。冷冻水接入组合式空调机组表冷段。空调机组产生的冷风直接送入电气类房间,以满足电气类房间不能进入水管的要求。会议室、办公室等人员类房间设风机盘管,并直接接入冷冻水供夏季制冷使用。冬季室外气温较低,此时溴化锂制冷机组停止工作,将蒸汽接入汽水换热器,由换热器提供60/50℃低温热水供人员类房间的风机盘管使用,为人员类房间提供冬季采暖用热。此时组合式送风机组表冷段停止供水,并将其排空以防冻结。根据室外温度调整空调机组回风与新风比例,利用室外冷风消除电气设备产生的余热。采用该设计方案后空调系统设备选型结果如表2:

由上表可以看出,采用溴化锂吸收式制冷机系统后,空调系统制冷制冷总电功率不到200kW。

4 方案对比

采用分体空调形式的设计方案简称方案一;
采用溴化锂吸收式制冷机形式的设计方案简称方案二。

4.1 投资造价

方案一空调系统设备总投资约350万元左右。方案二空调系统设备总投资约410万元。但是采用方案一设备安装较为简便,安装工程量不大。采用方案二空调系统风管道及冷冻水管道安装工程量较大,施工难度较高。特别是一二层电气类房间,由于水管不能进入,必须采用全空气系统。巨大的电气设备发热量造成送风量特别大,送、回风管道断面积大。为确保风管有足够的安装空间,主电室一二层层高均在原有基础上再抬高800毫米。同时,采用方案二后,主电室内需预留冷冻水机房一处,空调机房两处。三处机房占地约1100平方米。

综上所述,从建设的投资造价角度对比,方案一造价低。方案二不仅设备采购安装费用大大超过方案一,同时对土建工程的工程量造成较大影响。

4.2 运行成本及节能效果

方案一空调设备正常运行耗电量约1300kW。方案二空调设备正常运行耗电量约200kW。可以明显看出,采用方案二,对电能的消耗降低了大约85%,节能效果相当显著。同时,采用方案二后,蒸汽用户点仅为冷冻水机房一处。因此在冷冻水机房设凝结水回收装置,将凝结水全部回收后就近返回到加热炉汽包内循环使用,达到了对水资源的循环利用。另外,由于冬季采用加大新风量的方法,利用室外冷空气消除电气室设备发热量,降低了冬季对蒸汽的需求量。对于全厂蒸汽夏季过剩而冬季不足的情况起到一定的平衡效果。

综上所述,方案二在节能降耗方面效果显著,优势明显。

5 结语

通过工程实例的设计对比,可以看出,在钢铁冶金企业热轧生产线引入吸收式制冷技术,虽然增加了建设投资费用,但是对于降低生产能耗,减少水资源浪费等方面有着非常积极的意义。钢铁冶金企业应当以长远的眼光看待企业节能问题,将节能降耗工作真正落实到工程建设的初期。

参考文献:

设备季度总结范文第4篇

关键词:
电制冷 溴化锂制冷 直燃机 蒸发冷却空调 水源热泵

乌鲁木齐地区室外气候特点是:1、夏季空调系统运行时间不长(最热月平均温度23.5℃)、冷负荷相对不是很大,室外空气干燥(最热月14时平均室外相对湿度31%),每天昼夜温差较大,没有新风冷负荷(室外计算湿球温度TWS=18.5℃);
2、冬季属严寒地区,空调系统运行时间长(设计计算用采暖期天数177天),热负荷较大,尤其是新风负荷较大(冬季空调室外计算温度-27℃)。因此,乌鲁木齐地区的空调系统设计选用就应特别关注冬季经济使用情况。由于各地气侯特点、能源特性及其价格、空调制冷系统自身特性的不同等,不同冷源空调系统在不同地方使用,它们的运行费用是不一样。相对于某地一个确切的工程,可以有多种系统选择,但是只有经过具体计算、比较、分析才能为此工程选出最恰当的系统。这是许多用户最为关心的,是一个工程好坏的关健。

1、设计条件与依据

1.1、乌鲁木齐某商业建筑物:面积10000.0m2,商场内共有人员4500.0人(0.45人/ m2 )。

1.2、乌鲁木齐夏室外空调空气参数:(1)、夏季:干球温度34.1℃,湿球温度18.5℃,

含湿量:8.4g/kg,室外空气焓值56kj/kg.;

(2)、冬季:干球温度-27℃, 相对湿度80%,

室外空气焓值-26.6kj/kg。

1.3、室内空气状态参数:(1)、夏季:tn=25℃,ф=55%,in=56.6kj/kg;

(2)、冬季:tn=22℃,ф=40%,in=40.8kj/kg。

1.4、夏季:冷负荷指标120w/ m2,冷负荷1200kw,含湿量:0.3g/kg,

湿负荷:736kg/h,热湿比:ε=5870.0kj/kg;

冬季:围护结构热负荷指标80w/ m2,围护结构热负荷:800kw

(不包括新风负荷),湿负荷:600.0kg/h,

热湿比:ε=-4800.0kj/kg。

1.5、热媒供回水温度:夏季:7~12℃,冬季:60~50℃。

1.6、夏季空调系统为全新风全空气系统,冬季时,空调系统为全空气系统,

其中新风量占总风量15%,305000*0.15=45750(m3/h),对应新风负荷748.9 kw

(二级蒸发冷却空调系统的新风量也一样)。

1.7、天然气低位发热量8600kcal/m3,乌市天然气价:1.34元/ m3。

1.8、乌市用水价格:商业用水2.33元/立方米;
办公、民用、工业用水1.53元/立方米。

1. 9、乌市商业电价::高峰:0.801元/度,平段:0.535元/度,低谷:0.272元/度;
商业营业时间按:

10.00~22.00,12个小时计算;
目前,商业使用实际电价应为:0.560元/度;

办公电价::高峰:0.536元/度,平段:0.362元/度,低谷:0.189元/度;

目前,办公用实际电价应为:0.420元/度。

1.10、乌市城市采暖费: :22.00元/ m2。

1.11、系统补水泵影响较小,其能耗忽略不计;
系统漏水量按循环水量的0.5%计。

12、地源热泵制冷系统水井井深50米。

2、夏季设计工况

由于,夏季室内外空气的焓值基本相等,采用100%的室外新风在不增加能耗的情况下,有利于室内空气品质改善。在I——d图上(略),空气处理过程是:等湿降温——绝热加湿。通过计算,对于机械制冷空调系统:送风状态是:温度to=14.5℃,焓值io=38.3kj/kg,含湿量do=9.3g/kg,总送风量为:L=300000m3/h,直接加湿量:508.3kg/h,可选择6台50000m3/h的空调机组负责送风;
冷水机组选择2台,每台制冷量:600kw。对于二级蒸发冷却空调系统:间冷效率(IEC)按65%计,送风状态达到:to=16.9℃,io=45.5kj/kg(由于室内湿度大,直冷效率(DEC)80%既可),含湿量:do=10.1g/kg,相应的总送风量为:L=464000m3/h,直接加湿量:720.0kg/h,选择6台80000 m3/h空调机组负责送风。

夏季各制冷空调系统耗能、耗气、耗水计算结果表一

耗能、耗水

系统

耗电量

(kw)

耗气量

(m3/h)

耗水量

(kg/h)

电制冷空调系统

冷水机组

118*2

空调机组

22*6

760

水泵、冷却塔

5.5*2+15*2+15*2

1150+2200

小计

439

4112

直燃式制冷空调系统

直燃式冷水机组

4*2

45.3*2

空调机组

22*6

760

水泵、冷却塔

15*2+15*2+5.5*2

1380+2200

小计

211

90.6

3656

地源热泵制冷空调系统

地源热泵制冷机组

143*2

空调机组

22*6

760

冷水泵、冷却水

提升泵

24*2+11*2

800+900

小计

488

2460

二级蒸发冷却空调系统

送风机

30*6

二次风风机

5.5*6

循环水泵

(1.1+1.5)*6

1080+2400

小计

228.6

3480

夏季设计计算结果一览表表二

结果

系统

总耗电量(元/h)

天然气

总耗量

(元/h)

总耗水量

(元/h)

总耗电、

气、水耗费用 (元/h)

四种系统

之间关系

方案

1

电制冷空调

系统

245.8

9.6

255.4

1.0

方案2

直燃式制冷空调系统

118.2

121.4

8.5

248.1

0.97

方案3

地源热泵制冷空调

系统

273.3

5.7

279.0

1.10

方案4

二级蒸发冷却空调

系统

128.0

8.1

136.1

0.53

3、夏季设计工况下结论

3.1、通过对表中数据分析,电制冷空调系统电耗占总成本98%,水耗只占2%。而在电耗中:冷水机组电耗占53.8%,水系统设备电耗占16.2%,空气处理机组电耗占30%。

3.2、对直燃式制冷空调系统:按当前各种能源价格,系统电耗占总成本52.6%,天然气占总成本45.3%,水耗只占2.1%。而在电耗中:直燃式冷水机组电耗占3.9%,水系统设备电耗占33.6%,空气处理机组电耗占62.5%。

3.3、地源热泵制冷空调系统:通过对表中数据分析,系统电耗占总成本98.3%,水耗只占1.7%。而在电耗中:冷水机组电耗占58.6%,水系统设备电耗占14.3%,空气处理机组电耗占27.0%。虽然,热泵机组耗电占系统较大比重;
但地下水位不能太深(H≤60米),否则会对系统电耗影响较大,因为N=kQH,如:某工程井深280米,比设计井深大5倍,则对应深井泵的总能耗将增加约200kw,水系统设备电耗占总系统电耗也大幅增加24%,。此外,考虑深水井的造价较高(一般650元/米左右),工程上往往只打一口取水井,这样冷却水提升泵只设一台,热泵机组也应设一台,不然如设二台热泵机组,部分负荷时,运行一台热泵机组工作, 匹配的冷却水提升泵能耗会过大。

3.4、二级蒸发冷却空调系统:是几种空调系统中运行费用最经济的一种,这是其利用天然冷源的机理决定的。主要运行成本也是电耗,占96.4%。

3.5、在电制冷与直燃式机械制冷空调方式对比中,电价和气价不同决定了二种制冷空调方式运行费用的高低。经推导可得出电价气价关系为:X=2.9Y,比如:当气价为:X =1.34元/ m3时,电价为:Y=1.34/2.9=0.46元/度,二种制冷空调方式的运行费用相当,如电价高于0.46元/度,则电制冷空调的运行费用就会高于直燃式机械制冷空调。

4、冬季运行费用

依据上述设计条件, 空调系统冬、夏季送风量相同,L=305000m3/h,仍由6台50800m3/h的空调机组负责送风;
冬季新风量占总风量15%,新风量45750(m3/h),新风负荷748.9kw,围护结构热负荷:800kw,总空调热负荷1548.9 kw湿负荷:600.0kg/h,热湿比:

ε=-4800.0kj/kg。在I——d图上(略),空气处理过程是:新风予热——新风与室内回风混合——再热。送风状态是:温度to=34.7℃,焓值io=51.7kj/kg,含湿量do=6.5g/kg。对于二级蒸发冷却空调系统:其送风量为:L=432000m3/h,由6台72000 m3/h空调机组负责送风,经计算:送风状态为:送风温度to=31.3℃,焓io=49.3kj/kg,含湿量do=7.1g/kg。热水循环流量:133.2 m3/h。

冬季各制冷空调系统耗能、耗水计算结果表三

系统

供热

方式

耗能、耗水设备

耗电量

(kw)

耗气量

(m3/h)

耗水量

(kg/h)

备注

电制冷空调系统

城市集中供热

换热器、二次水

水处理、水泵

500

一次水未能耗考虑

空调机组

22*6+0.55*6

160

小计

135.3

660.0

燃气炉自供热

燃气炉

1.5*2

88*2

水处理、循环水泵

7.5*2+2.2*0.3

+1.5*0.2

500

空调机组

22*6+0.55*6

160

小计

154.3

176

660.0

直燃式空调系统

高发加大直燃机组供热

直燃式冷水机组

4.0*2

93*2

空调机组

22*6+0.55*6

160

水处理、循环水泵

7.5*2+2.2*0.3

+1.5*0.2

500

小计

159.3

186

660.0

地源热泵空调系统

地源热泵机组供热

地源热泵制冷机组

220*2

空调机组

22*6+0.55*6

160

冷水泵、冷却水

提升泵

24*2+7.5*2

900

小计

638.3

1060.0

二级蒸发冷却空调系统

城市集中供热

送风机

15.0*2*6

循环水泵

0.75*6

200

直接加湿

换热器、二次水水处理、水泵

500

小计

184.5

700.0

燃气炉自供热

燃气炉

1.5*2

88*2

水处理、循环水泵

7.5*2+2.2*0.3

+1.5*0.2

600

空调机组

15*2*6+0.75*6

200

小计

238.5

176.0

800.0

冬季各系统一小时运行费用的结果表四

参数

系统

供热

方式

总耗

电量

(元/h)

天然气

总耗量(元/h)

总耗水量

(元/h)

总耗电、气、水耗用

(元/h)

四种系统

之间关系

电制冷空调系统

集中

供热

75.8

1.53

77.9+1.53+101.9=179.2

1.0

燃气

供热

86.4

235.8

1.53

323.7

1.81

直燃式制冷空调系统

高发加大直燃机组

供热

89.4

249.2

1.53

340.1

1.90

地源热泵制冷空调系统

地源热泵机组供热

357.4

2.47

360.0

2.01

二级蒸发冷却空调系统

集中

供热

103.3

1.63

103.3+1.63+101.9=206.8

1.15

燃气

供热

133.6

235.8

1.86

371.2

2.07

注:集中供热按城市采暖费22.0元/m2标准计算(空调用热与采暖用热价格暂定一样),这包括了锅炉房一、二次水泵耗能,燃煤、人工、维修等总费用;
一个采暖期180天(每天12小时),折合到本建筑每小时费用101.9元/h。

5、冬季设计工况下的结果

5.1、冬季各系统运行时费用相差较大,这对采暖期长,能耗大的寒冷地区特别重要;从表四可以得出:冬季在乌鲁木齐除采用城市集中供热外(不考虑热贴),其它任何空调系统在采用以天燃气为主要热源供热或地源热泵机组方式供热都很不经济,所以应避免采用。

5.2、冬季新风量虽然占总送风量不大,但空调机组在对其加热、加湿过程中能耗确很大,在采用集中供热的空调系统中,新风负荷约占总负荷50%,其运行费用也占总费用50%左右,所以设计时对冬季新风是否采用、采用多少应特别注意。如:在直燃式空调和地源热泵空调系统的有些设计中,设计人为了满足全年负荷要求,就以冬季这二种机组的额定出力选择设备,其结果必然是出投资增大,冬季系统运行费用高,夏季系统长年在部分负荷情况下运行,对即机组不利,运行也不经济,是应禁止选择的设计方案。

5.3、在不考虑一次用水情况下,水的损耗占总费用不到1%;
在采用集中供热的空调系统中,集中供热费用是固定不变的,空调机组能耗约占50%左右。

6、全年设计工况下的结果

6.1、在现有收费条件下,用城市集中供热是冬季空调系统的最经济用热方式。

6.2、使用天然蒸发冷却冷源空调系统——方案4是夏季各类空调系统中最为经济的系统,冬季使用城市集中供热也较经济。

6.3、夏季使用常规典型的螺杆式电制冷空调系统——方案1,在设计工况下其运行费用是方案4的一倍,冬季应使用城市集中供热供热。

6.4、夏季使用直燃型溴化锂制冷空调系统——方案2,其运行费用与方案1相当,冬季不应时用直燃机供热。

6.5、由于冬季热负荷较大,再使用地源热泵供热相对就很不合理,夏季使用地热水源热泵——方案3供冷是否经济,主要取决于地下水水位或井深。

事实上,选择何种方式的制冷空调系统对一项工程不仅重要,而且相当复杂;
除了应进行经济分析比较外,还必须考虑到一次投资、人员成本、技术上可靠合理、设备的性能和使用寿命、设备的使用与维修、自动化管理与调节、设备和管道占用场地和空间情况、对环境影响等。只有全面掌握有关信息,分析比较后才能得出最佳方案。

设备季度总结范文第5篇

【关键词】 消毒效果医疗机构监测

中国分类号:R187 文献标识号:A 文章编号:1005-0515(2010)10-045-03

【Abstract】 Objective To understand disinfection quality levels of yandu various medical institution,and guid medical institution of disinfection work. MethodsUsing Excel2003 and spss11.5 software analysising medical institutions disinfection effect monitoring data for yandu district in 2009. Results1567 samples were detected, and qualified 93.3%. Indifferent kinds of samples, hospital sewage 60.3% and indoor air 66.1% is lower. the testing samples 83.8% in the third quarter is below the other quarters. Between enterprise clinics, township hospitals and counties hospitals, detection rate of overall detection, indoor air, environmental surfaces and medical supplies is better in counties hospitals and worse in enterprise clinics.ConclusionThere exist obvious differences between quality of disinfection in different levels of medical institutions inyandu district. We need to accelerate disinfection infrastructure construction in grass-roots unit. Readyto training the grass-roots staff about disinfect knowledge. To strengthen theb frequency of the monitoring in summer season. To strengthen the law enforcement in hospital wastewater.

【Key Words】sterilization effect; medical institutions ; monitoring,

为了解盐都区各级医疗机构的消毒质量状况,提高各医疗单位消毒卫生水平,于2009年对全区各级医疗机构进行消毒效果监测,现将监测结果报告如下:

1对象

对市级医疗单位5家、乡镇卫生院19家、企业诊所20家进行了消毒效果监测。

2方法

2.1监测项目

2.1.1 室内空气:细菌总数、溶血性链球菌。方法依据:GB15982-1995及GB-50333-2002。

2.1.2使用中消毒液:有效成份含量、污染菌量、致病菌(必要时)。方法依据:GB15982-1995及卫生部《消毒技术规范》2002年版。

2.1.3医护人员手:细菌总数、致病菌。方法依据:《医务人员手卫生规范》WS/T313-2009。

2.1.4环境物体表面:细菌总数、致病菌。GB15982-1995及卫生部《消毒技术规范》2002年版。

2.1.5紫外线杀菌灯:紫外线辐照强度。方法依据:卫生部《消毒技术规范》2002年版。

2.1.6灭菌器:生物指示剂监测。方法依据:WS310.3-2009《医院消毒供应中心》第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准4.4灭菌质量的监测;卫生部《消毒技术规范》2002年版。

2.1.7医疗用品:灭菌物品做无菌试验;接触粘膜、皮肤的医疗用品做细菌总数及致病菌。方法依据:GB15982-1995。

2.1.8医院污水:粪大肠菌群数,总余氯,致病菌(必要时)。方法依据:《医疗机构水污水排放标准》GB18466-2005及卫生部《消毒技术规范》2002年版。

2.2判定标准

按照GB15982-1995《医院消毒卫生标准》、卫生部《消毒技术规范》2002年版、GB18466-2005《医疗机构水污水排放标准》、WS310.3-2009《医院消毒供应中心》第3部分、清洗消毒及灭菌效果监测标准、WS/T313-2009《医务人员手卫生规范》、GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》标准进行监督监测和评价。

2.3统计方法Excel2003录入数据后,spss11.5软件进行统计分析,率的检验用x²检验。

3结果

3.1 总体情况 2009年盐城市盐都区医疗机构共监测样品1567件,其中合格1462份,合格率93.3%。与2005年92.92%[1] 基本齐平,但高于2008年89.34%[2]。不同种类样品中,医院污水(60.3%)、室内空气(66.1%)合格率明显低于其他样品,使用中消毒液(100%)合格率最高,见表1。

3.2 各季度总样品合格率分析 其中第三季度总样品合格率(83.8%)低于其他各季度,各季度间经两两卡方检验,其中第二、三季度间(X2=40.872, p

3.3企业诊所、乡镇医院、县市级医院合格情况经Linear-by-linear association 线性卡方检验,医院级别间总检出合格率(线性X2=21.004, p

4讨论

从监测结果分析,不同种类样品中,医院污水(60.3%)、室内空气(66.1%)合格率太低。其中医院污水2009年始纳入常规监测范围,监测结果显示县市医院合格率60.3%高于乡镇医院48.9%。现场采样监测中发现,县市医院污水处理设备基本长期使用,但设备还需使用中不断调试;部分乡镇级医院污水处理设备长期未能正常运转;或污水设施设计上存在缺陷,有的医疗机构污水排放长期不经消毒处理也不委托检测,存在安全隐患;鉴于以上监测情况,希望相关执法部门加强执法力度,杜绝医院污水排放过程中可能对环境造成污染以及传染病暴发等安全隐患。医院应该切实贯彻执行有关法律、法规,重视对医院污水的消毒处理,使处理后的医院污水真正达到《医院机构水污染物排放标准》规定要求。结合2005年(66.67%)[1]和2008年(2.37%)[2]监测结果分析,空气消毒可能是医疗单位的一个难题,可能原因有消毒方法不理想、紫外线消毒常有死角,空调设备常年不清洗等[1];但企业诊所(45.5%)、乡镇医院(64.9%)、县市级医院(94.7%)间的差别(X2=10.771, p

各季度总样品合格率分析显示第三季度即夏秋季节(83.8%)合格率低于其他各季度,夏秋季节是肠道传染病的高发季节,增加监测频次是有效监督医疗机构消毒质量管理重要手段。今后的监测重点也应放在4~11月份,尤其是6~10月份。

企业诊所、乡镇医院、县市级医院间总检出合格率,室内空气、环境物体表面、医疗用品检出合格率均以市级好于乡镇医院和企业诊所,企业诊所最差。这可能与越是基层单位,基础条件越差,消毒设施不健全、设计不合理、制度不建全、设备运转无专人负责等因素有关,基层单位需要加大消毒灭菌基础设施建设,改善设备条件。另一方面可能与基层人员消毒技术知识的缺乏有关,提示基层人员有关法律法规知识及消毒隔离、预防医源性感染知识的培训是今后工作的重点。

5结论

盐都区各级医疗机构消毒效果质量存在明显的差别,仍需加快基层单位消毒灭菌基础设施建设,做好基层人员对消毒知识的培训;加强夏秋季节的监测频次;加强对医院污水的处理的执法力度。

参考文献

推荐访问:季度 设备 五篇 设备季度总结【五篇】 设备季度总结(精选5篇)