电气施工个人总结【五篇】【完整版】

时间:2023-07-19 15:35:05 来源:网友投稿

等电位联结是目前建筑电气工程中一种常见的安装技术,尤其在高层建筑建设中,应用最为广泛。等电位联结安装技术能够有效防止带电导体之间的电位差,避免对现场施工人员的生命安全造成伤害。但是,由于我国目前等电位下面是小编为大家整理的电气施工个人总结【五篇】【完整版】,供大家参考。

电气施工个人总结【五篇】

电气施工个人总结范文第1篇

关键词:高层建筑;
等电位联结;
安装结束;
分析探讨

等电位联结是目前建筑电气工程中一种常见的安装技术,尤其在高层建筑建设中,应用最为广泛。等电位联结安装技术能够有效防止带电导体之间的电位差,避免对现场施工人员的生命安全造成伤害。但是,由于我国目前等电位联结安装技术发展时间较短,设计水平远远低于世界平均水平,从而导致实际的电气施工中发生很多不必要的麻烦,严重影响了建筑物的用电质量,给人们造成了很大的不便。因此,本文就对高层建筑等电位联结安装技术进行初步探讨,主要阐释了几种常见的等电位联结方式以及安装要点,总结出一些自身的看法。

1 等电位联结的分类

1.1 总等电位联结(简称MEB)

总等电位联结可以降低建筑内接触电压和不同金属部件之间的电位差,并可以消除由建筑外部金属管道引入的危险电压。在电气工程设计中,应该将建筑钢筋混凝土中的钢筋网和布置在建筑内的金属管道、防雷装置、进户配线箱的PE总母线排等金属材料相互联结,从而形成一个总电位联结。

1.2 辅助等电位联结(简称SEB)

辅助等电位联结施工就是用导线联结金属导电部件,形成等电位联结,将建筑内部故障电压降到接触电压规定值以下,当电源网络的阻抗太大,导致自动切断电源的时间增加,往往达不到防电击要求,为了提高这些部位的防电击效果,优先采用辅助等电位联结方式。

1.3 局部等电位联结(简称LEB)

当在一个小范围内设置多个辅助等电位联结时,可以利用局部等电位联结端子板将建筑结构上的金属部件,PE母线、PE干线、金属管道等部分相互联结,可以达到局部等电位联结的效果。建筑工程卫生间、厨房内部由于管线众多,地面潮湿,淋浴时人体皮肤处于潮湿状态,抗阻下降,容易出现电击事故,可以将这个小范围区域单独做局部等电位联结,保证卫生间处于同一电位,有效避免出现危险的接触电压。

2 等电位联结的安装要求

施工单位在进行高层建筑等电位联结安装的施工过程中,必须加强做好现场施工的质量控制工作,施工人员必须严格遵守规范的操作规范进行安装施工,从而确保高层建筑等电位连接安装的施工质量。因此,本文具体归纳了在等电位联结安装过程中需要注意的几点要求:

2.1 在很多高层建筑的管道工程施工中,施工单位常常会选择金属材料的管材,这样就可以避免管道在连接过程中跨接线的设置。如果管道发生故障,需要对其进行加固维护时,就必须将管道完全切割,在检修工程完成以后,要将分割的管道再次连接起来。这时,施工人员就要特别注意跨接线的连接,从而确保等电位联结安装工序有条不紊的开展。

2.2 排水工程是高层建筑施工中非常重要的施工环节,更是建筑物排水性能的有效保障,尤其是建筑屋面的排水工程,更需要加强做好质量管理工作。因此,施工单位在进行高层建筑的排水管道的施工过程时,施工人员要将管道内的金属引线进行外露连接,这样水管就可以完全接触地面,大大提高了跨接线的施工质量。

2.3 在实际的等电位联结安装过程中,尽可能选择铜质材料的接线盒和端子板,从而避免出现电位差的现象,造成现场人工人员的受伤。其次,端子板的连接方式应该选择螺栓联结,不仅可以充分保证建筑电气系统的导电效果,还能够为日后的检修工作奠定了良好的基础。此外,在进行螺栓联结时,需要事先对每一个使用配件进行严格的检测,确保配件的使用质量,从而避免发生漏电的情况,使得建筑电气系统无法正常运行。

2.4 高层建筑的等电位联结安装时,必须要保证至少有2条干线与之相连。且要使干线与接地线直接连接,以更好的形成网路结构。但是不可将支线进行串联,从而防止出现安全隐患。连接时所有的导线或金属在与支线相连时都要进行一定的通电检查,对于某些装修中要用到的金属零件,都要用专用的螺栓将其与支线相互连接起来。

3 等电位联结的安装施工工艺

因为不同类型的高层建筑,对于等电位联结需求的不同,选择的安装施工工艺也存在很大的差异。其中,在进行高层建筑中部分区域的等电位联结安装时,需要注意很多方面的问题,这就要求施工人员必须具备较强的专业技能,严格按照设计图纸要求进行等电位联结的安装施工,不然就很容易在等电位联结过程中埋下巨大的安全隐患,引发更加严重的安全事故。因此,本文具体归纳了以下等电位联结的安装施工方法:

3.1 总等电位联结

在总电位联结施工中,需要将配电箱的PE线、接地体、公共设施的金属管线、建筑物金属构件等联结成一个系统。而等电位联结端子板是施工必不可少的附件,应该根据设计要求合理选择;
为了保证日后检修的方便,可以用镀锌钢板联结基础接地装置的接地干线,为了提高联结效果,降低联结部位的阻力,可以采用搭接焊接,镀锌钢板的另外一段可以与总等电位联结端子箱中的端子板进行联结。

3.2 局部等电位联结

建筑物基础施工时,电气施工技术人员应该配合土建施工人员做好接地装置的施工,当基础施工通过验收后,方可利用卫生间钢筋混凝土的钢筋网作为局部等电位联结的引下线,将卫生间内的金属管道、金属构件、金属浴盆、采暖管线利用导线联结。当卫生间墙体为钢筋混凝土时,应该将混凝土内的钢筋网与等电位联结线贯通,主要保证卫生间内所有金属构件处于同一电位上,提高卫生间的防电击效果,避免触电事故的出现。

结束语

综上所述,可以得知,等电位联结安装技术对于高层建筑电气系统的稳定运行有着重要的影响。等电位连接安装施工质量的好坏将会极大影响到建筑电气系统整体的安全性,更是建筑物服务质量的有效保障。因此,施工单位要高度重视等电位联结的安装施工质量,加大对等电位联结安装过程的监管力度,充分掌握等电位联结的安装要求,加强对施工人员专业知识和专业技能等方面的培训教育,根据不同类型的建筑电气工程,选择正确的安装施工方法,按照规范的施工管理制度进行施工作业,保持强烈的安全生意识。从而确保等电位联结安装施工的顺利开展。

参考文献

[1]邓昌华.等电位联结在建筑电气施工中问题探讨[J].科技资讯,2009(2).

[2]黄志荣.浅谈等电位联结与预防电击[J].广东水利水电,2009(3).

电气施工个人总结范文第2篇

一、总体思路

以新一轮农村电网改造升级工程为契机,深入贯彻国家推进城镇化、扩内需、促增长的“三农”工作要求,落实“你用电、我用心”农村用电安全强基固本三年行动计划,重点做好“提升扩面”工作,特别是在条件成熟的乡(镇)村加大电气化创建工作力度,努力构建和谐的农村供用电环境。充分发挥政府主导作用,广泛发动农村群众参与,坚持“以人为本、因地制宜”的原则,加强全过程管控,确保创建工作质量,大力推进我县新农村电气化建设,为农业发展、农民增收创造良好条件,为农村经济社会发展提供可靠的电力保障。

二、建设目标

2012年,我县新农村电气化创建的目标是:建成新农村电气化村40个,建成新农村电气化乡(镇)6个,新农村电气化县通过验收。具体方案由县经信、农办、供电部门下达。

三、工作要求

(一)积极探索新机制,深化乡村(社区)电力服务共建。积极探索农村用电安全宣传教育的新路子、农村用电设施规范管理的新方法、供用电设施保护的新措施,结合农村用电安全强基固本工作,深化乡村(社区)电力服务共建,不断完善农村集体及农户用电服务,努力加强用电安全管理。坚持“试点先行、有序推进”的原则,先期在泗溪镇开展新农村电气化示范试点,积累经验,进一步完善形成典型方案后,在全县推广实施。

(二)继续坚持“三结合”原则,推进新农村电气化进程。一是与新一轮农村电网改造升级工程相结合。认真贯彻落实《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》和省委、省政府“创业富民、创新强省”总战略,结合新一轮农村电网改造升级工程,按照国家能源局《农村电网改造升级项目管理办法》的要求,重点加强项目规划、计划、招标、实施、调整、监督、检查等环节管理,确保工程管理规范,同时在工程建设中全面推广应用通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺和标准化作业,依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设,进而实现提高新农村电气化工程建设和管理水平的目标。二是与美丽乡村、乡村康庄工程相结合。要按照“千村示范、万村整治”的总体布局,把示范村或整治村首先列入电气化建设。同时按照“路面硬化、路灯亮化、卫生洁化、家庭美化、环境优化”工程要求,合理布局低压电网,选择应用节能环保新设备、新器材,注重工程施工工艺,讲究美观协调。三是与省级中心镇电网建设工程相结合。充分利用中心镇建设标准优势和资金优势,按照土地利用总体规划确定的目标和用途,对新农村电气化建设用地布局和结构进行优化,改善农村生产、生活条件和生态环境,促进农业规模经营、人口集中居住、产业聚集发展和新农村电气化建设,推进城乡统筹发展,确保今年省级中心镇实现“镇镇电气化”。

(三)加强新农村电气化建设经验交流,规范新农村电气化管理。加强工作经验交流,充分利用已取得的经验成果,结合本地实际制定方案,大力推广实施。规范新农村电气化管理,通过按月、按季度分解新农村电气化建设任务,加强工作过程管控;
通过自行检查和组织互查等方式,加强闭环管理;
通过统一、细化报表等手段规范日常工作管理,做到“建成一批检查一批,成熟一批验收一批”,不断提升新农村电气化建设管理水平。

(四)做好农村电气化建设宣传工作,营造新农村电气化创建良好氛围。围绕“政府发动、乡镇主动、电力推动、群众互动”的工作方针开展新农村电气化建设宣传工作,加强与国网媒体、行业媒体、社会媒体的联系和沟通,落实具体行动,及时、有效开展宣传报道,做到事前造势、事中狠抓、事后总结。同时,结合电力设施保护的有关法律法规,落实新农村电气化电力设施保护工作的宣传,挖掘新闻素材,深入有效地开展宣传。各乡镇、部门要统一思想、齐心协力,落实专人,结合美好乡村建设和环境整治,提前规划、整合资源,全力以赴、主动配合,抓时间、保质量、赶进度做好新农村电气化建设工作。有关负责人要组织人员深入现场,走访重点改造的乡(镇)、村,查看建设的进度和质量,查找存在的不足,提出需要改进的方案,根据检查结果立即制定整改方案。积极配合化解因政策处理引发的各类矛盾,协调解决新农村电气化建设过程中的政策处理问题。

电气施工个人总结范文第3篇

关键词:建筑电气;
安装工程;
防治措施

建筑工程施工是我国城市建设中一个非常重要的组成部分,建筑工程的质量不仅是居民生活的保障,更是城市形象的调和剂,做好建筑行业的发展工作有利于我国建筑行业水平的提高,更能对我国城市的建设提供有效保证。电力行业是我国目前最为重要的几个资源服务行业之一,电力资源为我们的生活带来了诸多便利,同样作为我国城市建设的重要组成部分,建筑工程施工和电力系统施工都是必不可少的元素,因此,对于这两个行业之间的交叉施工,施工人员更应该给予充分的重视,积极解决电气施工环节中存在的问题。

1 建筑电气施工的重要性

建筑电气施工时确保建筑整体质量的一个重要元素,对建筑的质量和电气施工的水平具有非常巨大的影响。电气施工是保证建筑电力系统能够正常运营的重要保证,可以为建筑使用者创造舒适的生活和工作环境,同时也能够提高生产效率,保证生活质量,这就使得建筑电气施工的重要性得以充分凸显。因此,严格进行建筑电气施工管理,确保电气施工的质量是提高建筑行业施工水平的重要方式。在我国目前的建筑工程体系中,每个施工环节中都存在不少需要改进的问题,电气施工行业也不例外,这些不足严重阻碍了我国电气使用行业的进一步发展,很大程度上使得建筑工程施工的质量降低,这些问题如果得不到及时处理和改进,将会导致我国的建筑电气施工行业、甚至是着整个建筑行业的施工水平都停滞不前。那么,由于这项施工环节的重要性,我们需要在实践经验中总结具体施工环节中亟待解决的各项问题,为建筑设计人员和施工人员在具体操作施工时提供一定的理论指导。下面我将针对建筑电气施工的几个重要施工步骤中存在的问题进行分析。

2 防雷接地

2.1 防雷接地系统

防雷接地施工时建筑施工中最为重要的一个施工环节,是影响建筑安全性,完善居民用电安全保障系统,降低建筑安全风险系数的一个重要施工环节。在这个环节施工中如果出现差错对整体工程质量就会产生非常严重的影响。

在这项施工过程中最常见的问题就是线路及接口的焊接问题,一部分施工操作人员由于专业能力不强,技术不过硬等问题会造成焊接时存在质量问题的现象。对于焊接点的设定把握不好,或者是在接地线路埋设时所埋设的电线数量不足都是导致防雷接地施工不完善、建设成果不达标的主要原因。因此,笔者将寻找应对上文中提到的防雷接地施工中存在的这些问题的解决方案,为提高防雷接地系统的建设质量提供条件。

首先,实行焊接施工时,特别是线路搭接的重要步骤,施工人员应该对焊接长度有充足的把握,掌握好焊接点的位置,才能确保焊接的准确性。一般来说,在对半径不一的圆钢进行焊接操作时要将直径最大的圆钢作为施工选择目标,并且还要在其宽度满足高于两倍、实现三面焊接的基础上才能进行。其次,在接地连接时,网接的位置具有一定的要求,要选择两点以上进行连接。再次,地下引线的数量需要达到施工中的标准,并且符合规格的要求,不合格的接地引线会造成严重的安全隐患,施工人员应该予以相应的注意。最后,女儿墙的设置是十分必要的,在施工时预先留下一个洞孔方便进行施工,为了保证工程的牢固性,禁比使用锤子对圆钢进行敲打。

2.2 建筑物等电位联结

在建筑物电气施工的过程中,一些重要的位置经常出现问题。例如卫生问的电位联结就存在严重的安全隐患。并且还是一种局部的现象。此外在低压配电的系统中,电源总进线的位置并没有进行重复接地的处理,由此导致了电气工程存在一系列的隐患。针对上述的问题,主要采用以下几种解决措施。

例如在进行LEB线的敷设过程中,敷设的方式是十分重要的,通常情况下,选用暗敷的方式能够有效的解决上述的问题,并且将其进行穿墙的处理。另外,要保证电源总进线的重复接地设置,防雷接地线的设置应该与电源总进线处在同一个接地装置中,保证电阻不会出现过大的情况,符合施工的要求。

3 电线管路敷设

3.1 管线敷设

在进行电线敷设的过程中,主要出现问题的位置包括管道以及桥架等,在处理管线敷设的问题时,不同的导线具有不同的敷设要求,很多时候一些不具有经验的施工人员会将敷设的方式以及导线的型号混淆,因此造成电路不能正常使用,在这种情况下,要想保证管线敷设的质量,就应该加强施工过程中对于管线的管理,由经验丰富的施工人员带领完成管线的敷设。除此之外,在对配管加工的^程中,配管弯曲的半径以及外管径之问的度数都具有一定的要求,必须要符合电气施工的要求才能实现工程的质量标准。

3.2 桥架,线槽安装

桥架以及此线槽在安装的过程中主要面临的问题包括桥架没有与地面进行接触,并且当前桥架的主要材质为金属,在进行敷设的过程中,应该事先安装一个标志牌进行相应的标示,但是在实际情况中却不具备这样的措施。同时,有些线槽会穿过建筑物的变形缝,在进行这一环节的施工时,应该事先做好相应的预防工作,实际情况确是没有进行相应的处理。

针对上述常见的问题,主要采取以卜几点措施进行解决:(1)首先金属桥架的处理要根据设计的要求进行相应的施工。如果在设计不具有相应的要求,那么就要选择接地或是零干线的连接,并且长度在两处以上。针对非镀锌桥架,在跨接地线截面的面积上,选择4mm2以上的铜芯导线为宜。(2)其次,电线电缆要想进行相应的区分,应该事先做好相应的标记,并且按照编号的要求分别进行绑扎,这样就不会出现混乱的情况了。同时还要在首尾的位置上事先设置标志牌起到引导的作用。

结束语

总而言之,随着建筑工程施工要求逐渐提高,建筑施工技术了水平也在不断优化升级,我国建筑施工的质量也获得了明显提高,工程建造体系得到了高度完善。但是,在实际的操作施工过程当中依然会存在很多问题,细小的误差和操作细节上的不重视都有可能使电气施工质量下降,进而对居民生活的品质产生很大影响,因此,一定要对工程建造过程中的电气施工环节加以重视,为建筑建造水平的提高打下坚实的基础,在提升建筑施工质量的同时还能为我国经济进一步发展及城市建设水平的进一步深化提供动力。

参考文献

[1]李欣静.建筑电气施工中存在的质量问题及解决措施探析[J].智能城市.2016(07).

电气施工个人总结范文第4篇

【关键词】火电安装;
调整试验

火电安装工程电气调整试验是火力发电工程投产前的重要试验。包含一次设备试验和二次设备试验。如何科学合理地、安全地、按时、按质完成电气传动试验,对机组并网后的安全运行具有重要意义。

1.火电安装工程电气调整试验的重要作用

随着火电机组电力市场的发展,一个公司将同时承揽几个项目的安装建设,同时设备的单体调试作为验证安装质量的第一道工序,及设备性能是否能安全投入运行的最后一道关口具有十分重要的作用,随着电气智能化的快速发展,电气调试的地位和作用越来越重要,直接关系到工程的质量、工期及投资的预期效果。火力发电厂的各种设备能否安全投入运行。将关系到最后整套运行及168小时能否考核机组至关重要,稍有不慎就会造成设备损坏或人力安全,影响到168小时的运行,造成前功尽弃。这就要求我们对调试工作中的设备达到不拒动、不误动安全稳定运行。

2.组织机构和职责

2.1组织机构

电气调试因其在工作中虽要和土建、锅炉、汽机安装专业以及机组系统调试单位有配合,但与电气和热工安装工作配合最为紧密,故目前在有的施工单位把他的管理模式定为班组管理制,归施工单位电气专业公司统一管理。有的单位专门设有调试部门。

2.2职责

1)班长任职职责

必须具备丰富的调试施工经验,具有扎实的专业知识,同时具有较强的对外协调能力,主要负责施工单位合同承担安装的所有设备的调试工作的整体安排,施工过程中负责安全监督,质量监督,负责本班组同施工单位内部其他专业班组的对外协调协调工作。

2)技术专责职责

必须具备丰富的调试施工经验,具有扎实的专业知识,同时要熟悉班组施工预算,具有较强的对外协调能力,其中1人主要负责解决一次设备的技术问题以及施工过程中的技术交底、质量监督工作,以及与业主、监理单位的协调沟通工作,协助班长进行班组工作计划安排以及班组安全工作等,另一名主要负责解决二次回路及仪表保护元器件的技术问题以及施工过程中的技术交底及质量监督工作。

3)其余人员职责

在班长及技术专责的带领下或在班长任命的组长负责下进行汽机辅机、化水系统、供水系统、工业水系统、制氢系统、冷却系统、油系统、锅炉辅机、除尘除灰除渣系统、输煤系统一次设备和二次元件及保护调试工作。对工作要有极强的责任心,会熟悉使用仪器 和设备,做好记录整理工作。

3.施工阶段

3.1各流程应注意事项

确认电气设备安装就位时,必须依照设备布置图进行检查,对与布置图不相符的电机,以汽机、锅炉具体的管道走向为准。

对一次设备进行试验时,被试设备必须与其他设备完全断开,必要时采取隔离措施。对被试设备进行耐压试验时,必须保证两点可靠接地,试验接线完毕,必须由监督人进行复检,确认无误后方可进行试验。

对仪表和保护装置进行校验时应注意在接完线时,必须由监督人进行检查无误后方可开展工作。表计和保护装置在校验前,必须在试验室静置两小时,消除温度梯度效应。

二次回路检查时,首先要依据设计蓝图核对元器件,规格型号必须与设计相符,回路中的表计、变送器、互感器、保护装置等均已检查完毕,且合格。其次进行盘柜内接线检查,必须保证电流回路无开路现象,电压回路无短路现象,检查时必须用万用表测量合、跳闸线圈的阻值,以便进行相互比较。

3.2整套启动及配合消缺阶段

此阶段设备已进入分部试运阶段以及后期的整套启动阶段,当设备在运行过程中出现问题时,一般都要求迅速处理,这就要求调试人员要有丰富的经验和较强的分析问题判断能力,要做到这一点,调试人员必须对所调试的设备控制原理了如指掌,同时也要注意在日常的工作中注意经验的积累。另外,大部分设备消缺时须带电作业,具体操作人员必须办理相应的工作票,经许可后方可进入带电间隔工作,工作时首先按措施要求做好隔离措施,并在监督人监督的情况下开展工作。

3.3记录整理阶段

此阶段一般在机组整套启动阶段开始进行,在机组带负荷连续运行168小时后25天(考核标准要求为30天,此30天为施工单位整体造册三份做为竣工资料移交业主方,故做为施工班组一般要求在20天内完成。)内整理完毕,时间要求很紧张,如果在这20天内开始进行试验记录的输入工作,要完成审核、整理成册的工作是相当困难的。故此项工作在平时的设备试验结束后即将试验结果输入到计算机内。在机组整套启动试运阶段,开始进行电子版审核打印和文字版的再次审核工作,审核完毕后按规定要求进行整理成册装订工作。竣工资料的移交不同的业主方,在延平标准的基础上会有更利于其管理的进一步的要求,这就要求整理技术专责先期与业主方有关部门和本单位资料管理人员进行沟通了解,从而避免不必要的返工。

3.4收尾盘点阶段

此阶段可与资料整理阶段同步进行。此阶段主要进行:

试验设备的清理盘点工作:对已到使用周期须复检的设备仪器,如下一工程半年之内需要使用,则须送上级计量部门复检,对半年以上暂时不使用的设备采用申请封存的办法进行统一保管。

工作总结:有总结才有积累,有积累才有经验,有经验才有进步发展。工作总结包括个人总结和班组总结,个人总结侧重于对工作任务及完成效果、技术技能方面进行总结,对于管理人员则要侧重于从组织管理方面进行总结。

4.结束语

本文在编写过程中得到了西安理工大学咸阳函授站老师的孜孜教诲,西北电建三公司电气专业公司技术系统师傅的点播,在此表示深深的感谢。管理是一门学科也是一门艺术,同时也是一个经验积累逐步提高上升发展的过程。本人通过对先后多个火力发电厂的安装单位的电气调试管理工作进行总结,本文多为一些切身的体会和经验,还有管理上一些不足之处,这就要在后续的工作中不断的进行总结积累。

参考文献

电气施工个人总结范文第5篇

1、接地是大范围的等电位联结

安全接地也是等电位联结,它是以大地电位为参考电位的大范围的等电位联结。在一般概念中接地指的是接大地,不接大地就是违反了电气安全的基本要求,这一概念有局限性。飞机飞行中极少发生电击事故和电气火灾,但飞机并没有接大地。飞机中的用电安全不是靠接大地,而是靠等电位联结来保证在飞机内以机身电位为基准电位来作等电位联结。由于飞机内范围很窄小,即使在绝缘损坏的事故情况下电位差也很小,因此飞机上的电气安全是得到有效保证的。人生活在地球上,因此往往需要与地球等电位,即将电气系统和电气设备外壳与地球联结,这就是常说的“接地”。飞机上可用接线端子与机身联结,而在地球上则需用接地极作为接线端子与其联结。

2、建筑物的等电位联结安装

国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(97SD567)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结通用安装图,建筑物防雷和电子信息设备防瞬态过电压及干扰等其他等电位联结安装尚应按其相应的要求进行施工。

2.1等电位联结的分类及其联结的导电部分

(1)总等电位联结(MEB)

总等电位联结的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,它应通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板(接地母排)将下列导电部分互相连通;
进线配电箱的PE(PEN)母排;
公用设施的金属管道,如上、下水、热力、煤气等管道;
如果可能,应包括建筑物金属结构;
如果做了人工接地,也包括其接地极引线。

建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。

(2)辅助等电位联结(SEB)

将两导电部分用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下,称作辅助等电位联结。

下列情况下需做辅助等电位联结:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;
自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时;
为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时。

(3)局部等电位联结(LEB)

当需在一局部场所范围内作多个辅助等电位联结时,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通,以简便地实现该局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结:PE母线或PE干线;
公用设施的金属管道;
如果可能,包括建筑物金属结构。

转贴于

2.2等电位联结线和等电位联结端子板的选用

等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料

(1)等电位联结线的截面见表1.

(2)等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。

2.3住宅楼内应做等电位联结

根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。因此国际电工标准IEC60364-4-41和发达国家电气标准以及我国电气标准都将它规定为电气安全的基本要求。

浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。在我国浴室内的电击事故也屡屡发生。这是因为人在沐浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的10~20V电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死。为此在浴室内还要按上述要求作一次等电位联结。由于如此小范围内的等电位作用,其故障时的电位差微不足道,有效地保证了人身安全。

为保证等电位联结可靠导通,等电位联结线和接地母排应分别采用铜线和铜板。等电位联结这一电气安全措施并不需复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线,不象埋在地下的人工接地极易因受土壤腐蚀而失效(实际上在实施等电位联结的同时也实现了接地,因它所联结的水管和基础钢筋等本身已起到低电阻长寿命的接地作用),它在保证电气安全上的作用远胜于我们过去习惯采用的专门打入地下的人工接地。在发达国家不要求住户打入人工接地,但住宅楼内如不做总等电位联结和浴室内的局部等电位联结,非但甲方不予验收,当地供电公司也以电气上不 安全为由拒绝供电。

3、等电位联结在实施中存在的主要问题

3.1规范、定额不协调

在发达国家等电位联结的施工习以为常,不存在什么困难。而在我国困难重重,除技术上尚未完全吃透的原因外,规范、定额和附件生产的不协调、不配套也在客观上造成一些困难。例如,设计规范虽有作等电位联结的规定,但施工验收规范却未作出相应的规定,使等电位联结规定的贯彻实施失去监督。并且目前无相应的施工定额。因此,自然影响了等电位的实施。

3.2工程设计人员技术上尚未完全吃透或不重视

虽然我国近年颁布的设计规范标准对等电位联结都作了强制性的规定,1997年我国又颁布了国家标准图《等电位联结的安装》(97SD567),便于广大电气设计施工人员了解和实施。但是,笔者在走访国内一些设计院和有关学术团体举办的学术研讨会上发现,工程设计、施工人员对此技术尚未吃透或不重视的现象,可以说较为普遍。

推荐访问:电气 施工 五篇 电气施工个人总结【五篇】 电气施工个人总结(精选5篇) 电气施工员个人总结